CARI Infonet

 Forgot password?
 Register

ADVERTISEMENT

Author: geima

MASALAH PENDAWAIAN ELEKTRIK

[Copy link]
Post time 15-6-2019 10:31 PM From the mobile phone | Show all posts


ce refer komen2 saya kat atas @girr dan @nukphy .... pasal kapasiti elcb dan injured cable between neutral.ada kat atas tu.

terima kasih

Rate

1

View Rating Log

Reply

Use magic Report


ADVERTISEMENT


Post time 26-6-2019 09:09 PM | Show all posts
Edited by revmesh at 26-6-2019 09:10 PM

Salam Otai2 sekalian, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dengan wujudnya forum ini yg dimana rata2 persoalan mendapat pertolongan dari semua yg aktif. Jawapan pun semua A class.

Saya baru berjinak dlm dunia elektikal dengan minat yg membuak2 untuk belajar.

Saya ade pertanyaan, dan sebelum tu ni detail wiring asal:

Wire 10mm2 dari bekalan
main switch, rccb 40a/100mA

Saya nak buat sub-db, dan nak  tarik wayar 10mm2 ke second db.
1) boleh saya saya pakai conduit sahaja atau perlu guna trunking (50x50) untuk tarik main wire ni. saya berniat untuk conceal laluan ni. kalau conduit saiz apa ye?

2) betul ke kalau saya maintain untk guna wire 10mm2, saya hanya pakai main dan rccb rated 40A sahaja utk sub-db?

3)berapa kedalam chase dalam wall untuk tanam conduit? ikut saiz conduit?

4)bolehkah trunking ditanam juga?

terima kasih banyak2 ye.
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 10:14 PM From the mobile phone | Show all posts
Lupa ada kawan keje senheng kat sini nak tanya @KILL_NANCY

Sini jer, ai is segan nak buka thread baru

Rumah saya pakai meter 3-phase. So far takde masalah power trip ke apa, memang cun molek susun pendawaian. Masalah bermula bila nak pakai oven baru ni, baru cucuk palam, tak on oven pun lagi, abis elektrik semua kena tendang. Oven lama pun pakai palam bulat juga, takde pun masalah ni

Oven kecik jer tapi huh semua dia tendang!


1) panggil wireman dia cakap kena tukar wiring, ada kabel lagi besar dari 4.0mm ke? Ingat rumah kita ni kilang!!!

2) tanya bakers lain pakai oven yang sama, diorang takde masalah ni. Amenda pilih kasih betul!!! Padahal diorang still pakai single phase. Ada kaitan dengan fasa2 meter?

3) pernah tengok tok sedara masa beliau tengah sihat dulu, tok sedara saya adjust2 jer dekat DB tu, tak reti nak terangkan, tapi otai mesti tau. Tak boleh ker sap sap soi adjust kat situ? Tujuan, nak menyenangkan kerja wireman, tak payah panjat rabung dan menjimatkan kos

4) masalah overload? Power tak cukup? Sebab barang2 kat dapur semua banyak pakai elektrik, tapi fridge dan freezer jer yang selalu on. Oven satu2 nya yang pakai plug palam bulat, dia tak berkongsi dengan appliances lain

Oh power dia: 4.5kW/ 230v/ 50Hz, consumption 2.67kW (11.6Amp), pakai kabel 4.0mm dah cukup rasa, katanya energy efficient tapi kenapa masih kena tendang!?

Thank you, pakai ayat simple2 boleh, tak masuk sekolah elektrik. Gerhana matahari sekejap bila oven main tendang2 elektrik ni, nak selesaikan masalah ni cepat2 sebelum bersara

This post contains more resources

You have to Login for download or view attachment(s). No Account? Register

x
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 10:30 PM From the mobile phone | Show all posts
aleX-S replied at 11-9-2019 10:14 PM
Lupa ada kawan keje senheng kat sini  nak tanya @KILL_NANCY

Sini jer, ai is segan nak buka thr ...

kak pah MCB tu berapa amp.MCB untuk oven tu?masa pakai oven tu ada share mana2 point tak?maksud saya socket outlet tu share dengan perkakas lain?

plug in kat socket outlet atau socket kat extension?3 phase?orang have2 ni ....
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 10:36 PM From the mobile phone | Show all posts
KILL_NANCY replied at 11-9-2019 10:30 PM
kak pah MCB tu berapa amp.MCB untuk oven tu?masa pakai oven tu ada share mana2 point tak?maksud sa ...

Kena panjat tengok dekat DB ker ni? Taktau. Tapi dah off semua barang kat dapur memang tak membantu. Single socket outlet, tak share mana2, tak pakai extension untuk barang2 kat dapur
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 10:37 PM From the mobile phone | Show all posts
aleX-S replied at 11-9-2019 10:36 PM
Kena panjat tengok dekat DB ker ni? Taktau. Tapi dah off semua barang kat dapur memang tak membant ...

sekarang saiz kable socket outlet tu pakai kabel berapa mm?4 mm ke?
Reply

Use magic Report

Follow Us
Post time 11-9-2019 10:43 PM From the mobile phone | Show all posts
KILL_NANCY replied at 11-9-2019 10:30 PM
kak pah MCB tu berapa amp.MCB untuk oven tu?masa pakai oven tu ada share mana2 point tak?maksud sa ...

Camne nak tau MCB oven ni? Dekat operation manual ada ni jer, habis renyuk nak hadam instructions dia

This post contains more resources

You have to Login for download or view attachment(s). No Account? Register

x
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 10:45 PM From the mobile phone | Show all posts
KILL_NANCY replied at 11-9-2019 10:37 PM
sekarang saiz kable socket outlet tu pakai kabel berapa mm?4 mm ke?

Ye, 4mm. Wireman tu cakap kena tukar wiring, ada kabel 5 6 7 mm ker?
Reply

Use magic Report


ADVERTISEMENT


Post time 11-9-2019 10:47 PM From the mobile phone | Show all posts
aleX-S replied at 11-9-2019 10:43 PM
Camne nak tau MCB oven ni? Dekat operation manual ada ni jer, habis renyuk nak hadam instructions  ...

tak yah schematic ni.buat apa.mcb kat rumah tu.

kalau kabel yang asal 4mm dah ok dah bagi saya.dah follow specs.tapi kena tengok MCB punya kuantiti berapa amp dia provide.

takut ring socket pun ya jugak.plug in oven, mcb trip er?kalau plug out?macam biasa ar?ada try plug out kendian ON socket tu?trip tak?
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 10:55 PM From the mobile phone | Show all posts
KILL_NANCY replied at 11-9-2019 10:47 PM
tak yah schematic ni.buat apa.mcb kat rumah tu.

kalau kabel yang asal 4mm dah ok dah bagi say ...

Haha kena panjat tengok kat DB ler kan. Esok2 laa minta tolong orang tengok

Aah plug in oven tu, kena tendang. Tapi bila plug in oven lain, yang pakai palam bulat juga, dekar soket yang sama, berfungsi elok. Oven ni ker yang bermasalah? Walao betul
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 10:56 PM From the mobile phone | Show all posts
aleX-S replied at 11-9-2019 10:45 PM
Ye, 4mm. Wireman tu cakap kena tukar wiring, ada kabel 5 6 7 mm ker?

tak payah.saiz kabel tu dah follow the specs.kalau ikut spesifikasi oven tu 2.5 dah memadai.bukan heavy duty pun.kalau nak pakai oven ni permanent saya suggest kak pah install satu point untuk oven.pakai MCB 30 A dengan ketebalan saiz kabel 2.5mm.

kalau rating untuk 1.5mm pun around 18amps.

kalau ikut qiraah.

oven tu 2900w X 230v = 12.6 Amps.

#30amps mcb and protected dah ok, memadai saiz kabel 2.5mm.
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 10:57 PM From the mobile phone | Show all posts
aleX-S replied at 11-9-2019 10:55 PM
Haha kena panjat tengok kat DB ler kan. Esok2 laa minta tolong orang tengok

Aah plug in oven ...

tak payah.saya dah explain atas tu.no worries.
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 11:00 PM From the mobile phone | Show all posts
KILL_NANCY replied at 11-9-2019 10:57 PM
tak payah.saya dah explain atas tu.no worries.

Ok2, thank you. Nak bagitau wireman tu. Tak sabar nak bersara
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 11:00 PM From the mobile phone | Show all posts
Edited by KILL_NANCY at 11-9-2019 11:03 PM
aleX-S replied at 11-9-2019 10:45 PM
Ye, 4mm. Wireman tu cakap kena tukar wiring, ada kabel 5 6 7 mm ker?


mungkin wireman tu nak install point baru.dia ada kata nak tambah saiz kable ke?dia nak pakai kabel underground ke?
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 11:03 PM From the mobile phone | Show all posts
aleX-S replied at 11-9-2019 11:00 PM
Ok2, thank you. Nak bagitau wireman tu. Tak sabar nak bersara

clear kan.

sebab saya nak berak ni.tak tahan.esok online lagi tau.esok je.pastu offline lah.
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 11:04 PM From the mobile phone | Show all posts
KILL_NANCY replied at 11-9-2019 11:00 PM
mungkin wireman tu bak install point baru.dia ada kata nak tambah saiz kable ke?dia nak pakai kabe ...

Hahahabaha ye la kottttt, cakap dengan orang tak belajar benda ni kan, susah ler sikit nak install point baru, tak kacau wiring lain kan? Maksud saya, cable2 semua diorang sorok kat atas, kalau pasang point baru, boleh pasang ikut tepi ke luar ke? Eh tak faham
Reply

Use magic Report


ADVERTISEMENT


Post time 11-9-2019 11:04 PM From the mobile phone | Show all posts
Edited by aleX-S at 11-9-2019 11:07 PM
KILL_NANCY replied at 11-9-2019 11:00 PM
mungkin wireman tu bak install point baru.dia ada kata nak tambah saiz kable ke?dia nak pakai kabe ...


Btw susah ker nak install point baru? Dah seminggu tak datang2 balik, dapur tak bau vanilla lama ni
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 11:08 PM From the mobile phone | Show all posts
aleX-S replied at 11-9-2019 11:04 PM
Hahahabaha ye la kottttt, cakap dengan orang tak belajar benda ni kan, susah ler sikit  nak inst ...

suruh dia jalan surface conduit.naik atas syiling keluar kat db trunking.

kalau conceal mahal, pehtu susah nak solve problem kalau shortcircuit.
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 11:09 PM From the mobile phone | Show all posts
aleX-S replied at 11-9-2019 11:04 PM
Btw susah ker nak install point baru? Dah seminggu tak datang2 balik, dapur tak bau vanilla lama ...

ok ar kak pah tak tahan ni.dah keluor kepala dah.byeee.JUMPA esok.
Reply

Use magic Report

Post time 11-9-2019 11:09 PM From the mobile phone | Show all posts
KILL_NANCY replied at 11-9-2019 11:03 PM
clear kan.

sebab saya nak berak ni.tak tahan.esok online lagi tau.esok je.pastu offline lah.

Tak clear hahahhaha tapi boleh tunjuk thread ni kat wireman. Malas, bibik kena jaga nenek
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | Register

Points Rules

 

ADVERTISEMENT



 

ADVERTISEMENT


 


ADVERTISEMENT
Follow Us

ADVERTISEMENT


Mobile|Archiver|Mobile*default|About Us|CARI Infonet

29-4-2024 12:11 PM GMT+8 , Processed in 0.078336 second(s), 45 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

Quick Reply To Top Return to the list